whshxt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 166 點
下載積分: 467 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2014-05-25
最后登錄: 2024-08-22
查看whshxt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-22 21:54
    大家好,今天向大家求教了。今天維修一暫存機時,原本問題是在板堆積時,暫存機就會上升,進行暫存。但是實際中不行,手動可以讓暫存機上升,下降。自動是時,監控程序,輸出正常,量下降接觸器電壓只有15v本應是24v左右。單獨量開關電源,正常。也為發現有短路,最后更換了開關電源,設備正常。因為沒有電子負載,故也沒辦法測試電源輸出的電流。[就想問問大俠們,怎么用最簡單的辦法區別是短路還是電源自身的問題?
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 198 點
下載積分: 8100 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-09-02
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-23 10:12
一般控制小繼電器的開關電源為DC24V,5~10A?捎靡10A的電源接好線,220V接好插頭,DC24V用鱷魚夾接線。檢測時將可疑電源+24V端拆下,用鱷魚夾夾好,用絕緣套套好。底線不用拆下直接用鱷魚夾夾好。通電,即可試出是否電源故障。