漫天朝霞
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 144 點
下載積分: 9443 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-07-29
最后登錄: 2017-04-18
查看漫天朝霞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-24 13:58
臺達觸摸屏DOP-B10S411與三菱FX3U PLC 怎樣才能通訊呢?我設置了觸摸屏上的COM2也選擇了通訊的PLC型號,用的也是臺達給的專用線。請各位大俠指教指教呢!
anriqing1111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 121 點
下載積分: 1606 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2017-07-07
查看anriqing1111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-27 18:45
呵呵,樓主有問題來論壇問問。已經解決了就不能和大家分享一下嗎?