wminggang111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 125 點
下載積分: 7864 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2013-02-19
最后登錄: 2021-04-30
查看wminggang111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-25 10:15
在works2 中配置定位模塊參數時  輸入信號邏輯選擇 有正負邏輯。我看到上下限位開關常開時,設置正邏輯 常閉時設置負邏輯。搞不明白是為什么??
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7953 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-07
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-27 17:00
正負邏輯就是看你是ON觸發還是OFF觸發
像你圖片中上下限位為正邏輯也就是
當你上下限位有輸入則是到極限點不可繼續運轉
若是你的伺服馬達是持續送料或是圓周運動
一般是不用上下限位
切換成正邏輯就不用特別輸入