xadzka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 146 點
下載積分: 939 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-10-05
最后登錄: 2017-02-15
查看xadzka的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-28 10:06
看說明IL和ILC指令就是當IL條件滿足的時候執行IL和ILC之間的語句.
那么當條件非常簡單而且IL和ILC之間的語句也很簡單的話,是否可以直接把條件加IL和ILC之間的每個語句前放棄使用IL和ILC???
比如:當0.00接通的時候IL ,IL和ILC之間的語句只有2條,一條是當0.01接通時候輸出10.00,一條是0.02接通時候輸出10.01.     那我是否可以把上面的塊改成,當既有0.00且有0.01的時候輸出10.00,當既有0.00且有0.02的時候輸出10.01???
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 41152 分
在線時間: 1795(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-09-22
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-28 10:29
簡單的可以,程序簡化了。
[attachment=131774]
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 41152 分
在線時間: 1795(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-09-22
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-28 11:26
ok具體的你一改就明白了。