你好朋友們:

    1.FX3U可以3軸脈沖輸出,但我想5軸6軸8軸10軸帶伺服電機。我應該選什么牌的PLC可以這樣搞?最好是選FX3U128MT.
        2.FX3U有一個適配器FX3U-2HSY ADP這個可以增加2軸脈沖嗎?他是怎么接伺服電機的,我查了他是接差動線性接收型我不明白,和FX3U128MT的3軸的接發是不是一樣?我編程時和FX3U128MT是不是一樣的編法?FX3U128MT連接后我們編脈沖時是Y0Y3,Y1Y4,Y2Y5,分配那么FX3U-2HSY ADP連接上后我編程的端子應該怎么分配,前提是Y0Y3,Y1Y4,Y2Y5被使用了。
    3.FX2N-20GM可以達到我上面的意思嗎
    4.還有其它的方法可以達到我1臺PLC帶6臺,8臺,10臺伺服電機嗎?國產的臺達,信捷的PLC我知道有10軸的,你們就不要說了!
    5.我覺得如果真的想做好工程還是得選三菱,西門子牌子的PLC,我一年要用100臺PLC,1000多臺變頻器,實際使用下來國產的全淘汰,臺達也有少許的問題,壞點的也不少,目前最好的就是三菱(西門子沒用過),所以剛開始學的朋友一定要選好的PLC,不解釋原因自己領悟。

跪謝,
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-31 12:29
朋友3u也可以做,兩個3u做通信,我用過。就6個發脈沖的點了。
樓主留言:
2個PLC可以通訊嗎?怎么做?請教1
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-31 19:03
本體分別插485BD,做N:N通信。具體例程參考通信手冊。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家