因為安全及安裝空間的原因,控制柜和設備之間大概距離有3~5米。但是磁性開關、接近開關、光電開關等各種傳感器的配線長短不一,一般多為1~3米。并且傳感器的安裝位置不同也導致線的長短問題。這樣的情況大家都是如何接線的?
一種方法是將傳感器的線一根根接長,再接入控制柜plc,這種方法維護起來不是很方便,要更換傳感器的時候需要找到接線的位置剝開重新接上;蛘咴诮O(shè)備端加一個接線盒,用接線端子連接再接入控制柜。大家有什么可靠而且便于維護的方法,望指教!
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 339 點
下載積分: 28099 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-11-10
查看chou2003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-01 19:23
傳感器------設備接線盒------控制電纜-----電柜接線盒