FX3U PLC用ABS指令讀出來的值好大,為什么?
連接線都檢查了,就是讀出來的值好大,且跟伺服驅動器脈沖值不一樣。
現在搞不懂什么原因,望做的朋友指點一下。
自我解救
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 328 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 75470 分
在線時間: 998(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-12-25
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-03 09:17
沒有給清零信號,一定要先清零后再讀取嘛?
自我解救
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 328 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 75470 分
在線時間: 998(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-12-25
查看gz000525的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-04 08:48
引用
引用第3樓poorwer于2015-02-03 18:41發表的  :

嗯,否則就像你這樣讀出數值很大


謝謝,可以了。就是要回原點,再清零,再讀取就好。
自我解救