樓主  發表于: 2015-02-04 11:00
    我們公司現在需要這么個設備,將A處的壓力信號采集上通過GPRS傳送到B處,B處接收后用顯示儀表顯示。(其中壓力是4~20mA信號,GPRS用dtu或RTU,B處接收也是用dtu或RTU,沒有電腦,dtu或RTU信號直接到顯示儀表顯示)
    方案一:B處dtu或RTU通過RS458口用MUDBUS協議與帶RS485輸入功能的顯示儀表連接,直接顯示。
    方案二;B處dtu或RTU通過RS458口用MUDBUS協議與RS485轉模擬量輸出的模塊相連,輸出模擬信號,用普通顯示儀表顯示。
    兩個問題:用方案一,帶RS485輸入功能的顯示儀表是那種的市場上買不到,各位朋友有這方面的信息么?
              用方案二,RS485轉模擬量輸出的模塊哪個廠家的質量可靠,市場上廠家太多,不知道哪個好?
     或者有更好的方案來實現這個功能么?與大家一起探討下。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-04 13:00
引用
引用樓主hy03157053于2015-02-04 11:00發表的 關于遠程采集壓力,異地顯示的問題 :
2樓  發表于: 2015-02-06 08:35
A處到B處距離七八公里遠
485傳輸距離約1000米。(訊號及線路都很好的情況下)
因此中間必須接轉接器,才可以將訊號傳送過去。(最少也要7~8個轉接器)
無線傳輸,距離也差不多1000米;也需要中繼傳送。
最好的方式應該是,兩邊上網路,利用現成網路做通訊;但因條件限制,無法做。
既然都要用轉接器,不如用4~20mA轉接器,直接將4~20mA訊號傳送到B點顯示。(記得要校正)
樓主留言:
因為是在市區,所以只能用無線傳送,我的方案是用DTU做無線網絡連接,很方便