樓主  發表于: 2015-02-06 20:40
本人現在想用臺達伺服電機實現角度控制,伺服驅動器設定為位置模式,編碼器位數為17位,設置電子齒輪比為128,即想讓PLC發1024個脈沖,電機走一圈,電機后面接減速器,減速比為70,問題是當脈沖周期為20微妙時PLC發7290個脈沖減速器的軸轉30度,而當PLC發的脈沖周期為200微妙時,同樣讓減速器的軸轉30度,可是需要的脈沖數為3641,實在是想不出是什么原因,求各位大神給予解答。另外還有一個問題是脈沖發完后,電機要延遲一段時間才能轉到相應的角度。
axxxa
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 5148 點
下載積分: 4558 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2010-10-31
最后登錄: 2023-11-21
查看axxxa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-09 15:38
看看伺服驅動器參數,加減速時間,我看是滯留脈沖造成的。