樓主  發表于: 2015-02-07 12:27
去年6月份時碰到一件事令人不解.有一臺雙電源柜,主開關是400A的3相4P的漏電保護器,只是記得很高級,有液晶顯示器,帶通訊的那種,品牌型號沒在意,開關下端負載都是消防風機,這臺開關帶了大約有十幾臺電機,最大的是15KW 的電機,在啟停所帶風機時,或全部風機都運行后,只要其中一臺11KW 的一啟動就跳閘,單獨啟動也跳,這種情況你不能說是主開關的事吧.查吧,換電機控制箱,換控制箱到電機的10方線,換電機,折騰了兩三天,還是那樣.期間也拿了一個漏保單獨為此電機供電就不跳閘,按理說故障很明了,主開關誤跳,那其余電機咋就不跳呢.再說甲方也不認同是主開關的事.怎么辦吧,換一套主開關甲方不干,也不認,你說是咱的問題就差燒香拜佛.給我弄得無計可施.哎,認了吧.故障沒排除.白忙乎3天,也不好意思提錢的事.因不著急用這些設備,此事也就放在那不了了之.對此事始終耿耿于懷.直到10月份又去這個地方,問起主管電工是如何解決的,答曰,換的主漏保.當時我就淚奔了.要是你,你是什么心情哪.肯定就像電影甲方乙方里的那個大老板自愿到窮地方受苦后盼望合同結束回到高爾夫球場打球的那種心情吧.    TMD.
關鍵是這個問題是怎么產生的呢,這才是最重要的,大家分析分析
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-07 19:20
你主開關漏電電流是多大?你的單獨的漏電電流又是多大?漏電一般整定值也就是個范圍,比如說30MA,指示說大于30MA肯定會跳,沒有說20MA不跳,F(xiàn)在民用的漏電開始推薦10ma。所以說你可以用漏電更小的去試