s7200 224xp編了個MAP庫程序用于送料機,pto脈沖輸出,見附件。在下經驗不足,使用中發生問題,就是每次斷電再重新上電后程序不能運行,但是把程序重新下載一遍后就可以工作,請高手幫我分析下,謝謝!
powerdvd77
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 130 點
下載積分: 540 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-08-16
查看powerdvd77的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-13 14:23
謝謝關注,外電路只是接了幾個傳感器,按鈕和線圈,再就是連接伺服驅動器。我覺得問題應該是出在程序上,因為我當時試過把其它所有非脈沖相關的語句都去掉了,還是不行
powerdvd77
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 130 點
下載積分: 540 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-08-16
查看powerdvd77的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-26 14:20
引用
引用第6樓xiaoyan88于2015-02-24 00:39發表的  :
系統塊斷電保持沒有設置好

拜托說的具體點!我嘗試過多重方法,都不好用
powerdvd77
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 130 點
下載積分: 540 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-08-16
查看powerdvd77的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-02-27 11:56
引用
引用第8樓xiaoyan88于2015-02-27 00:16發表的  :
系統塊 斷電數注保持 字節偏移量里面是0 。。。。。。。。。。。。

謝謝!我偏移量和單元數目都做過很多試驗,全都從0開始試過,從1開始也試過,單元數設為最大試過,也試過設為1000,都不好用。
另:在不斷電的情況下,將CPU開關扳至停止位置后在運行是乜有問題的,但是一斷外電源就不行,并且重新下載程序時,只需要下載3個塊中的任意一個都能恢復工作。
總不會是硬件有問題吧?
powerdvd77
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 130 點
下載積分: 540 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-08-16
查看powerdvd77的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-02 13:28