樓主  發表于: 2015-02-10 08:49
客戶因設備要到國外50hZ
頻率跟臺灣不同(60hz)
所以使用了變頻器當模擬電源
但現在有一臺增加了 PLC 作控制
當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
透過保險絲到,PLC,及計數器
計數器據說通電後燒掉
Plc則冒白煙
煩請有這方面經驗的兄弟能否解說一下
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-10 23:01
引用
引用樓主小侯于2015-02-10 08:49發表的 變頻器當模擬電源時計數器及 PLC冒煙 :
客戶因設備要到國外50hZ
頻率跟臺灣不同(60hz)
所以使用了變頻器當模擬電源
但現在有一臺增加了 PLC 作控制
當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
.......

一般市售變頻器非正旋玻輸出 只能使用在感抗或電阻性負載上
現在一般市售PLC或記數器或儀表為混合性負載 那一般儀表不是50/60HZ共用居多?
一般變頻器當變相器使用 要注意負載 容量選定
您用的變壓器是隔離或其他形式都沒用的
那是一個電工必須要有的基本專業
[ 此帖被jonny_jean在2015-02-10 23:08重新編輯 ]