小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8303 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-03-08
查看小侯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-10 08:49
客戶因設備要到國外50hZ
頻率跟臺灣不同(60hz)
所以使用了變頻器當模擬電源
但現在有一臺增加了 PLC 作控制
當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
透過保險絲到,PLC,及計數器
計數器據說通電後燒掉
Plc則冒白煙
煩請有這方面經驗的兄弟能否解說一下
迷茫的未來
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 107 點
下載積分: 824 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2015-04-29
查看迷茫的未來的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-10 12:10
變頻器輸出的不是標準正炫波,,你通過示波器看看波形再說吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小侯) 真誠感謝!