樓主  發表于: 2015-02-12 00:18
為什么我的定位模塊只能相對定位,絕對定位不起作用,K26的當前位置只有在輸出脈沖的時候有顯示,定位完成后自動就變成零了。這個是程序,大家幫忙看看，?個定位模塊都是同樣的問題!用本體定位很正常,都無法監視輸出的脈沖,M207置位與復位,始終都是一樣。手動正反轉很正常!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3435 個
工控威望: 20971 點
下載積分: 25343 分
在線時間: 1744(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-20
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-15 11:01
從這段程序看不出問題,用過FX3U-1PG沒有這個問題,
D100監視值應該是32位的.
自動化單機,生產線,項目編程調試!