渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-13 00:25
變頻器出線端(接電機的線)能引出一根線,做別的接觸器線圈的電源線嗎?
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-11-21
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-04 20:57
不能。原因如下:
1、變頻器是變頻的同時也變壓,頻率低時,電壓也低,接觸器就吸合不上甚至發熱燒毀;
2、如果取1相或2相接接觸器,變頻器輸出檢測到三相電流不平衡會報故障。