我好像是
大波就是我
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-12-08
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-03 22:22
如題目。。。。我用過OMRON的,松下的。
比如原來回原速度是50,每次回原位置都在A點,都是如果回原速度修改成100.回原位置就到B位置了
還有就算回原速度慢,每次回原的位置模式前后都有0.1mm左右的誤差???光纖傳感器或者或者接近開關做原點開關都這樣天啊。。。。怎么辦???
精度要求高我怎么辦
比如我第一次回原的位置在0mm.第二次可能就在0.1mm。第三次可能就在負0.1mm了
位置控制模式啊
三菱PLC回原方式就是用ZRN
圖片是我的回原程序,大家看看,有沒有什么問題?D8348 D8349是加減速時間。。。我直接傳送時間進去,怎么感覺沒有任何變化??
[ 此帖被我好像是在2015-03-03 23:17重新編輯 ]
xiangmin276
本人從事印刷檢品分切機,鋰電行業分切機,非標設備控制等,如有
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 255 點
下載積分: 423 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2019-07-12
查看xiangmin276的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-04 13:16
你的伺服電機回零模式應該可以修改的,有回零之后自動反向尋找z脈沖模式啊