liujianbo818
級別: 略有小成
|
風機和電加熱聯動,啟動時先啟動風機,延時啟動電加熱;停止時先停電加熱,延時停風機。 線路圖出好,F(xiàn)調試出現問題。電路圖詳見附件。 問題是,啟動正常的。停止時,電加熱接觸器,偶爾停止后又重啟。就不關機了。好幾臺都一樣的故障。是偶然情況。并不是每次都這種現象。采用施耐德低壓原件。 |
---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
|
我覺得1樓說的不對,對KT1和KT2的時間配合無論如何都不應該存在競爭冒險現象, 倒是KT1的觸點和KA的觸點(KM1回路上的)似乎存在一點冒險(即KT1來不及脫開,KA就已經閉合了),但這也不影響KM1的斷開啊,因為KT1是接在控制KM1的干路上的啊,建議樓主重點檢查下中間繼電器KA觸點是否自鎖不了,或存在接觸不良的現象, 有必要把KA換掉,或檢查下線路是否嚴格按照圖紙接線,希望有用~ |
---|---|
|