771113
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 142 點
下載積分: 434 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-10-24
最后登錄: 2023-08-30
查看771113的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-10 21:01
近日嘗試三菱PLC FX1N與上位機的通信實驗。
具體設置如下:

    通信格式設定:  
b0 數據長度  8位  1
b1  奇偶      無   0
b2                                0
b3  停止位    1位  0
b4  波特率   9600   0  
b5                                0
b6                                0
b7                                1
b8 報頭      無    0
b9 報尾      無    0
b10控制線   232C  0
b11                              1
b12不使用         0
b13和校驗   附加  1
b14協議     專用  1
b15控制協議 格式1  0


設置H6881 →   D8120

用調試助手輸入 05 30 30 46 46 42 52 41 58 30 30 30 30 30 35 33 45【16進制】

PLC沒有反饋信息。

請各位大俠,哪里出粗了?

謝謝!

                           上位機與PLC使用通信板連接! 
[ 此帖被771113在2015-03-11 06:42重新編輯 ]