大空明
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 103 點
下載積分: 595 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-02-01
最后登錄: 2015-03-18
查看大空明的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-11 20:39
小弟最近才開始學PLC,使用的是CP1H-X40DT-D,弄了幾條語句控制電機,之前使用SPED+PULS語句控制,沒有問題: [attachment=132696]

后來想用ACC語句控制,因為有加減速,比較好些,于是寫了這個: [attachment=132697]
但是運行的時候,手動將W0.01置1,脈沖輸出完成以后,標志位A280.03也有了上升微分觸發,但是RESET就不能正確把W0.01置0,監視模式下還變成綠色,不知道是什么情況。

另外,我想用電腦作為上位機,通過RS232線和擴展接口控制PLC,用什么方式比較好?我只需要將W寄存器的一些位置位就可以,謝謝各位大哥的幫助!
huhuil1l1
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 624 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2013-06-20
最后登錄: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-14 16:16
同意4樓,我也是新手。上個月做了一個這樣的。你看手冊是是用@的。不過那個大師解釋下有@和無@的區別呀