1.我這里用電流互感器,一般只穿過一條線,如果同時穿多條線,是否能測這幾條線總的電流?這樣準不準?
2.如果測量的電流超過電流互感器的最大一次電流,例如我用50/5的套入過100A電流的線,會對互感器有什么影響嗎?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-12 23:31
1,一個互感器穿一根線,測的穿線那相線電流,穿二根線測的是沒有穿線的那相的電流,三根線同時穿測的漏電流。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 熱心助人!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2838 個
    工控威望: 3609 點
    下載積分: 3500 分
    在線時間: 3782(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-09-22
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-03-13 22:38
    引用
    引用第5樓hnwygcb009于2015-03-13 20:09發表的  :
    看上圖嘛,L1相兩根線進互感器,但兩根線之間的電流是不相同的啊。我就弄不清楚到底測量結果是兩根線之和?還是只能測到電流大的那根線?

    樓主你看這兩張有什么區別,到底是穿了幾根線。 [attachment=132809]
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/