樓主  發表于: 2015-03-13 13:19
大家看一下三菱MR-J2SA的接線圖, 我使用的就是內部電源, 3和13短接,然后接到24V繼電器的14端子; 繼電器的13端子接到伺服18端子上; 當伺服沒有報警,正常運行的時候,這個繼電器是亮還是不亮呢?
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-13 14:23
不亮,是光耦輸出的。。。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-13 16:11
3樓覺得2樓說的很有道理。。。