qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-21 07:28
現在機器里面有一個DC24電源 ,老板弄了一批電磁閥是DC12V的。目前手頭上有UA7818和UA7812.
方案1:DC24V電源+UA7818+UA7812 ,這樣逐級降壓。
方案2:DC24V電源+UA7812,一次到位。
有人說方案1穩定,電壓跨度小。   也有人說方案2省事,可以不要UA7818。
電子方面厲害的大神幫忙看看用哪個方案?先謝謝大家。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-21 08:14
引用
引用第1樓xjynzlp于2015-03-21 07:50發表的  :
UA7812的最大工作電流只有2.2A,一般工作在800mA附近,還要加較大的散熱片。24V電磁閥的工作電流在400mA左右,接通瞬間的電流可達1.6A.。即使12V電磁閥的工作電流小些,你用UA7812能帶幾個電磁閥、長期工作安全嗎?建議你先測試一下單個電磁閥的工作電流,然后在做決定。就你的問題來講 ,DC24V變18VDC再變12VDC 這樣逐級降壓對器件安全性要高些,前后兩種的穩壓效果不會有明顯不同。

12V的電磁閥只有一個,用來排液的,大部分時間3天只開一次,所以不打算單獨加一DC12V的電源。
應該能拖動。我擔心的是方案2會不會發熱過大而燒掉UA7812。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-21 14:33
引用
引用第6樓jsks2014于2015-03-21 08:59發表的  :
買個12V電源 最省事
幾十塊錢 搞定

電箱沒有空間了,要加電源就要裝在側面,比較難看。