我現場一臺設備,PLC輸入點接受24V信號,有按鈕,光電傳感器,氣缸磁性開關; 按鈕和光電開關導通以后量輸出端電壓時24V, 磁性開關進PLC輸入端的電壓是20.5V;不能
理解氣缸的磁性開關為什么電壓降這么大?  還是哪里出了問題?
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-18 13:59
分別單獨測試一下便可知道是電源還是接近開關的問題了。