樓主  發表于: 2015-03-23 10:08
我現場一臺設備,PLC輸入點接受24V信號,有按鈕,光電傳感器,氣缸磁性開關; 按鈕和光電開關導通以后量輸出端電壓時24V, 磁性開關進PLC輸入端的電壓是20.5V;不能
理解氣缸的磁性開關為什么電壓降這么大?  還是哪里出了問題?
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-23 10:18
一個開關電源的容量小了,二個你可以更換成3線制的磁性開關,可以解決此問題