本人工控新手。用松下A5伺服做拋光機,伺服電機帶著工件朝同一方向旋轉拋光,隨意按下停止按鈕后,要求工件每次停止位置要一致(伺服電機帶減速機1:10)。求教高手指點編程。PLC用的是OMRON CJ2M +NC213模塊,有樣例更好呀。
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
cooler_show
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 123 個
工控威望: 267 點
下載積分: 527 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2019-12-03
查看cooler_show的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-03-24 10:31
伺服驅動有原點信號嗎,有的話直接原點停下就好了,沒有的話,記住一圈所用脈沖數。停止按鈕按下以后,計算剩余還要多少脈沖,走完就行。