huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-25 09:29
西門子231模塊 4模式量輸入問題  接到PLC 可以監視到里面   數字  100多的樣子  但是我用 信號發生器 發出 20毫安的電流    PLC 里面的AIW0  不會變啊
[ 此帖被huangpeng在2015-03-25 10:42重新編輯 ]
cs75688
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2015-01-21
最后登錄: 2017-08-13
查看cs75688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-26 06:22
是不是應該把你的硬件和設置都講清楚。如果你用的是224XP的話,再怎么搞你231的AIW0也不會有輸入。AIW0是CPU上的通道。但是你說“接到PLC 可以監視到里面   數字  100多的樣子”,這個數字正確嗎,如果正確的話,又好像不是用的224XP,確認一下通道AIW0和你的接線是不是對應的。最好把你的硬件接線拍個圖發上來。這樣一目了然。