    各位前輩,本人使用的AB的PowerFlex 70系列的 變頻器(已經使用過2年左右了),現在是采用DeviceNet通訊方式給定 變頻器 15Hz 的頻率,但是變頻器輸出頻率卻顯示為6Hz左右,而且電流值過大,持續3-5秒鐘,最終導致變頻器報警!請給為前輩賜教!
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3708 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-10-25
查看jmustao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-27 12:06
引用
引用第1樓niningtt于2015-03-26 20:58發表的  :
這種情況你需要檢查一下電機是不是負載過大?電機有沒有卡轉?電機聲音是否異常?問題主要是在電機上。變頻器有個電流保護的,啟動過程中電流達到某一值將不會繼續增大電流及頻率,這也是對電機的一個保護吧。所以很可能是電機運轉不順暢。其次也不排除變頻器的電流檢測模塊出問題了,當然可能性比較小


確實就像您說的,問題是在電機上,確實過載!而且電機帶的負載是變化的,當負載突然加大時,就是出現 輸出頻率 和 設置頻率 不一致的問題。謝謝您!
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3708 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-10-25
查看jmustao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-27 12:07
引用
引用第2樓chenpingyg于2015-03-26 21:32發表的  :
一周以前我也遇到過這個問題,結果是電機相間絕緣被擊穿了。把電機的連接片取掉以后仔細測量電機繞組。


謝謝您回復,后來發現是電機過載,在某個時間內確實類似“卡死”一樣的!