hulianxin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 271 點
下載積分: 815 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-11-16
最后登錄: 2024-08-09
查看hulianxin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-26 18:36
大家好,我現有的三菱GX Works2 1.77F版本的軟件,為什么不能輸入變址組合指令。
如M0Z0,輸入時,報警
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 483 點
下載積分: 61575 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2024-09-16
查看bztongyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-30 11:26
對于FX1S 1N  2N   輸入LD M0ZO,應該不能這樣輸入吧;  對于FX3U,輸入LD M0ZO,應該可以這樣輸入,具體情況你自己去看看手冊吧。二樓說的對,應該是你的型號不支持這類指令。