[attachment=133336] 1、    硬件接線(臺達SA485口+接510變頻器B,臺達485口-接變頻器A)。
2、    變頻器參數:9802為1(MODBUS選擇);5302為3(變頻器站號);5303為9.6K(通訊波特率);5304為2(8-E-1,、偶效驗、1個停止位).
3、    設完以上參數,將變頻器進行斷電再上電工作。
4、    看變頻器手冊158頁MODBUS地址對應表,如5310參數對應40005,5311參數對應40006,5312參數對應40007,以此類推。設置想要監控的01組參數。
5、    如要監視變頻器輸出頻率,則將5310參數設為103,由于5310對應變頻器40005,則按照減一原則,在PLC程序中應將H40005設置為H40004,但由于H40004輸入程序時報錯,則只能輸入H4,即可讀取頻率。
6、    以下是讀取變頻器直流母線電壓、AI2口壓力相對值、變頻器運行時間的參數設置方式:
7、    讀取變頻器直流母線電壓:1、5310設為107,對應地址40005,做PLC時程序寫入H4。(即40005-1=H4)
8、    讀取變頻器AI2口壓力相對值:1、5311設為121,對應地址40006,做PLC時程序寫入H5。原理同上。
9、    讀取變頻器運行時間:1、5312設為114,對應地址40007,做PLC時程序寫入H6.原理同上。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ygz2008)
  • 下載積分:+5(xtl123925) 正需要通訊程序參考,非 ..
  • 下載積分:+2(zhtokokk) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(心清塵定) 感謝分享!
    wangfu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 24 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 1684 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2011-10-08
    最后登錄: 2016-08-09
    查看wangfu的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-03-31 17:29
    學習了