GDD柜 132KW變頻器輸出側加了個500比1的電流互感器在配了一個1比500的電流表(量程500A),在變頻器20HZ工作下電流表沒讀數!用鉗形表測量互感器二次側電流為0.093A。變頻器顯示輸出電流為50A。按1比500的比例換算來看電流是差不多的!可是電流表就是沒讀數!

請問是啥原因!難道是互感器量程選太大了~電流太小電流表沒反應???
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2849 個
工控威望: 3621 點
下載積分: 3525 分
在線時間: 3812(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-09
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-29 11:19
互感器怎么不是裝進線側,而負載側。電流表,鉗表都有頻率范圍,找說明書看一下支持頻率圍先。