ap76
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 225 點
下載積分: 705 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-11
最后登錄: 2023-12-05
查看ap76的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-29 19:50
PLC型號:CJ1M-CPU13
連接線:USB-CIF02+ 加CS1W-CN114
編程軟件:CX-Programmer V9.4
通過以下方式編程軟件與PLC已經聯機成功:
PLC端 :連接線接外設口,DIP4=ON
編程軟件:設備類型CJ1M-CPU13;網絡類型SYSMAC WAY  【設定】驅動 COM2  波特率9600  7E2
-------------------------------
確認如此操作,聯機成功。!

但總覺得與如此設置 ,與操作手冊描述不符
為加深理解
手賤,修改 編程軟件中 【設置】--【外圍端口】--模式為 TOOLBUS  (原為HOSTLINK),將設置傳送至PLC后,
編程軟件就不能成功聯機到PLC了。!

請高手指教,如此情況下,如何成功聯機?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-30 09:31
這個系列型號既帶了外設編程口,有帶了232通訊口的,你還可以通過9針的通訊線聯機的。
而且,即使修改成了TOOLBUS協議,也可以在編程軟件里面的聯機通訊參數設置里面做對應修改后用CX-P聯機的。
你還可以讓軟件自動在線掃描。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-31 16:07
USB轉接線是OMRON原裝的?
通訊設置呢?
自動在線也不能掃描到?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。