我通常搜原點時,都用的常開信號。極限用常開、或常閉信號都可以!
極限用常開信號,碰到極限信號閉號,伺服停止。但如果傳感器損壞,就失去了保護的功能。
極限用常閉信號,碰到極限、或傳感器損壞,失去信號,伺服停止,能起到很好的電保護功能。

請問元老們習慣用哪種?除了以上談的,還有什么其他利弊關系呢?
yexiong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 61 個
工控威望: 158 點
下載積分: 634 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2017-11-12
查看yexiong的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-03-30 20:52
都有利弊,一般原點常開,極限常閉。