樓主  發表于: 2015-04-01 08:04
現在都用PLC編程了,突然接到一個繼電器的問題,競然搞了兩三?沒搞好,這個可不是想像中的簡單.
原控制是:KM動作使開閘機構轉半圈到SQ1開限位,實現開閘,KM再動作一次使開閘機構再轉半圈到SQ2關限位,實現關閘。
[attachment=133519]
現在要改為:用電磁閥控制氣缸來實現開關閘,電磁閥得電開閘,電磁閥失電關閘。因無法更改PLC程序,用外部加接繼電器的方式來實現這個功能。
最基本的要求用元件最少,動作可靠.
QQ:1056748134
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-01 10:12
不知道行不行或者是否最簡,湊合看吧。像這種還是改PLC程序
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-01 10:26
這個修復了問題,還是看這個吧
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-01 10:38
還有一種方案:你用自鎖繼電器 替換KM即可