樓主  發表于: 2015-04-03 06:32
求各位大師幫助解釋 我廠原先用的是信捷XC3——14T——E與無錫產DR300變頻器 現在DR300變頻器壞了,換臺達VFD-015B-43A變頻器通信地址和原先一樣為1.波特率和原一樣為9600.格式原先為00無效現臺達變頻沒看到這一項 就與信捷PLC通信不上,求那位佛爺大師指導一下
[ 此帖被longxiaotao在2015-04-03 07:02重新編輯 ]
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 61716 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-21
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-03 06:38
重新寫通訊
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 61716 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-21
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-03 06:40
1重新編寫程序 2重新更換無錫產DR300變頻器
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 61716 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-21
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-03 11:10
可能與PLC程序有關或需設置臺達變頻器參數