如果只有一個控制回路,顯現不出什么,但是如果有幾十個回路,就省線了。請問這樣把圖1改為圖2有問題嗎?
xiexonghui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 265 點
下載積分: 6970 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-07-18
查看xiexonghui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-05 11:15
有問題,
xiexonghui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 265 點
下載積分: 6970 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-07-18
查看xiexonghui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-05 21:54
引用
引用第7樓foxplc于2015-04-05 18:54發表的  

有問題就別藏著了,不然吸引你進來了,不發表看法,浪費了你的時間,兄弟你說是吧