控制380V1.1KW電機,用交流接觸器還是中間繼電器,那個比較合適?該選用什么規格?如何計算?
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3987(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-09-27
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-07 14:32
也可以用電機 保護開關 GV2ME07C 2.5-4A獨立控制或者加接觸器控制。。。樓上的幾種方案都可以,主要還是根據你的使用環境和設備控制要求而去選用