修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-07 10:44
控制380V1.1KW電機,用交流接觸器還是中間繼電器,那個比較合適?該選用什么規格?如何計算?
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-07 11:41
380V,應該是三相的了。雖然用4P的中繼,2A也能承受,但是中繼的觸點一般都標示的 250V 5A。按道理他算的都是容量,380V應該也是可以接的,只是電流沒有那么大了。只是既然是電機,三相的,不論功率大小,我還是建議你用交流接觸器。我沒怎么看人用中繼直接拖電機,又不是幾十瓦的。直接用CJX2-09或者LCD09等,最小號的就行了。一般看一個電機功率,多少KW,再看一下額定電流就好了。你這個2-3A的電流,1.1KW,用09絕對不會有問題。
山河今仍在,壯志在何方?