李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-12-11
查看李磊88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-11 09:22
我最近接一活,55的電機星三角啟動,負載是混料機,有個3KW的電機上料,有時候上料多了,電機電流很大,甚至快到200A了,多次造成電機壞掉,有人給上料的安了變頻器,情況好點,有時候還是燒電機,我想用一個電機保護器檢測55KW的電流,轉換成4-20MA輸出,直接去PLC由PLC進行運算通過DA模塊輸出,去控制上料電機的快慢,不知道這種方法行不行,請各位指教
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 10124 點
下載積分: 4175 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-01-19
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-11 20:54
現在我很少使用熱繼電器  使用 “電動機綜合保護器” 就可以對電機做可靠的保護,缺相可以立即動作停止電機工作,對電機電流的過載控制可以調節:在多少電流動作、過流延時時間也可以設定
永遠年輕