李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-10-23
查看李磊88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-11 09:22
我最近接一活,55的電機星三角啟動,負載是混料機,有個3KW的電機上料,有時候上料多了,電機電流很大,甚至快到200A了,多次造成電機壞掉,有人給上料的安了變頻器,情況好點,有時候還是燒電機,我想用一個電機保護器檢測55KW的電流,轉換成4-20MA輸出,直接去PLC由PLC進行運算通過DA模塊輸出,去控制上料電機的快慢,不知道這種方法行不行,請各位指教
whm377609147
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 120 點
下載積分: 3692 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2023-11-03
查看whm377609147的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-11 13:22
引用
引用第6樓tingfenghu于2015-04-11 11:48發表的  :

有這么復雜嗎?我看到就是裝個電流繼電器,超過多少電流,上料電機就停止,低于多少電流上料電機才能啟動,有上下限設置的。其實解決問題不用這么復雜的的。

超負荷肯定燒電機了............上面說的可以。