代    號    D8140
名    稱    FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)至Y000 的輸出脈沖數的累計(下位)
詳細說明

PLSY,PLSR命令至Y000 的輸出脈沖數的累計(下位)或是,按位置命令使用時的當前值地址(下位)被儲存。

適用的CPU    FX0,FX0S,FX0N,FX1,FX2(C)除外

代    號    D8141
名    稱    FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)至Y000 的輸出脈沖數的累計(上位)
詳細說明

PLSY,PLSR命令至Y000 的輸出脈沖數的累計(上位)或是,按位置命令使用時的當前值地址(上位)被儲存。

適用的CPU    FX0,FX0S,FX0N,FX1,FX2(C)除外

這個脈沖數的上位和下位怎么區分,有何作用?求大師幫忙解惑,不勝感激。
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 3094 點
下載積分: 9454 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2024-09-24
查看工控無涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-15 11:17
一個高位一個低位 你怎么能隨便用???建議你把數據結構多去了解下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(popolin) 真誠感謝!
  • 深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156