hycaidoufu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 588 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-04-06
最后登錄: 2015-04-19
查看hycaidoufu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-18 22:20
沒學過PLC,如果問題簡單,希望各位原諒!

我用的是一個三菱FX2N-16MR的PLC和兩個FX2N-16EX輸入擴展模塊,我用了四十個輸入點,那么這四十個輸入點是不是可以共用一個COM口?還有我的輸出是:每個輸出點控制并聯的六盞燈(每盞燈10-16W),共有8個輸出點,那么輸出我該用幾個COM口?老師說一個應該是不夠的。


先謝過各位了!!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8200 個
工控威望: 10329 點
下載積分: 20999 分
在線時間: 2991(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-19 11:17
可以的,
FX2N-16MR本體支持8入8出。加上你的擴展模塊;能滿足你的要求的。
樓主留言:
我想過再問下啊,在外圍接線中我的輸入共用一個COM口行嗎?我的輸出是:每個輸出點控制并聯的六盞燈(每盞燈10-16W),共有8個輸出點,那么輸出在外圍接線中我該用幾個COM口?老師說一個應該是不夠的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。