樓主  發表于: 2015-04-19 16:14
最近在用組態王6.55與大概20臺三菱FX系列PLC做數據采集,需要在組態王里面創建20個com口,我用的是COM5開始,都可以與三菱plc通訊的上沒什么問題,也可以采集到plc的內部數,當組態王6.55創建到COM10的時候再跟PLC通訊不上了,線路沒問題,參數也都是跟前面的com口一樣,請問哪位大俠有過沒遇到過這種情況?或者是組態王對com口通訊個數有限?求解。。。。。。!
908914819
加壘電氣
級別: 家園?

精華主題: 1 篇
發帖數量: 423 個
工控威望: 529 點
下載積分: 439 分
在線時間: 1416(小時)
注冊時間: 2008-07-06
最后登錄: 2024-11-12
查看908914819的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-25 16:01
你可以用OPC與20個PLC通信啊,然后組態王讀寫OPC