燉土豆
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 204 點
下載積分: 4905 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2019-01-03
查看燉土豆的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-19 19:33
齒輪比1000個脈沖伺服轉一圈,滾珠絲杠一圈走5毫米。正轉時頻率5000,脈沖40000,絲杠走20公分。反轉時頻率300,脈沖15000,第一段;頻率800,脈沖10000,第二段;頻率5000,脈沖15000,第三段。三菱PLSY指令。
這樣一直使用了1年多,一切正常?山裉觳恢趺戳,正轉時絲杠走200毫米,反轉時就接近201了,監控PLC發脈沖正?伤欧褪鞘冀K反轉增加一點,具體應該是發了40000個脈沖,反轉實際走的應該是40195個脈沖的距離,沒辦法在反轉程序里每段減了65個脈沖才解決。
可俺就納悶了,這到底是啥原因造成的,有沒有大神給解釋一下啊
塞上煙波biy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 146 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-01-16
最后登錄: 2024-01-18
查看塞上煙波biy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-22 09:05
每隔一段時間清空下伺服脈沖,監控下每個來回伺服脈沖是否有累加趨勢,你的電纜用的是什么?曾經遇到過這樣的問題,脈沖輸出電纜要用屏蔽性強一點的,還有輸出電源和脈沖電源最好分開采用2個電源,脈沖輸出電纜附近不要走強電,如果單純是電氣問題,上述幾個情況基本可以解決了