borenwork
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 233 點
下載積分: 617 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2023-05-11
查看borenwork的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-19 20:10
你好,我使用的是FX3U系列PLC,電源是AC型,輸入是DC型,由于我的外部負載耗電量較大,同時為防止外部耗電量過大影響PLC正常運行工作。我不想使用PLC自帶的DC24V電源,需要在輸入端并接一個DC24V電源,可是當我將我外部DC24V電源高電位24V與PLC DC24V并接,外部電源0V與PLC 0V并接,接完后PLC所有指示燈均不亮,關閉外部電源后可以正常運行,請問一下這種接法是否錯誤,如果是錯誤的,為達到我這種目的,需要采用什么樣的接線方式。  [attachment=134187]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-19 20:43
你不接PLC的24V端子,其余的不變看看。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。