大家好,我用的fx3u-80mt-ea/a,Gx works2強制修改輸入為on,但輸入指示燈不亮,這是正常的么?
新的plc里面沒程序。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-09-28 09:11
不管什么PLC強制輸入點ON,輸入指示燈都不會亮的。