DMOV   R40Z1   W190Z2
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-08-28
查看liwenbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-26 22:27
應該是  你就把R40看做D40  W190看做D190  、、
DMOV D40Z1  D190Z2   是變址寄存器方式,那要看Z1 Z2是多少  
假如Z1=10  Z2=20    那就=  DMOV  D50  D210   也就是  DMOV R50  W210

你再看看編程手冊關于寄存器  或者你再了解 Q  L  編程手冊里面定義的 R  W  
是三菱PLC就按照上述試試看吧