chenanli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 131 點
下載積分: 414 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-31
最后登錄: 2024-05-23
查看chenanli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-27 09:55
OMRON cp1h-x40dt-d   +松下A5                


1,要設置哪些東西      
,2,用脈沖輸出1       Q100.00    100.01   對嗎
3伺服參數默認
4  如果有脈沖發出,時間夠長,能看到輸出點亮嗎
5能給個正確的步驟嗎
6  要瘋了
7  要瘋了
8  要瘋了
詩人的眼淚
得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 486 個
工控威望: 7650 點
下載積分: 23717 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2011-01-13
最后登錄: 2024-03-29
查看詩人的眼淚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-27 11:44
引用
引用第1樓四海升平于2015-04-27 11:34發表的  :
你用兩脈沖就是100.00 100.01如果脈沖加方向就100.00 100.02 伺服設指令脈沖數,還有脈沖方式
正解
用你希望別人對待你的方式去對待別人.