liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 202 點
下載積分: 612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2024-10-31
查看liaohp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-27 16:44
高手請指點下:關于三菱串行通信的問題
我有兩臺PLC,通過C24模塊進行通信,使用的是G.BIDIN和G.BIDOUT指令,也就是兩臺PLC要實現實時通訊。
接收程序如圖:

發送程序如圖:

發送我是定時發送的,我想做到實時性更好一點,因為涉及到安全，越實時越安全,所以這個時間最短可以設置到多少?現在是T51=0.25s
另外指令就希望用這個了,現在就是感覺延時比較嚴重!所以在此討教!
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 10131 點
下載積分: 11459 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-11-06
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-28 08:17
直接MELSEC(MC)協議,用GX Configurator-SC很難嗎?如果輪詢的話,直接收到報文后再發讀取指令報文,中間不用延時,PLC掃描就有延時。如果涉及安全,請不要用這種通訊,如果要實時好,可以用CCLINK主從站,是單獨刷新的,響應更快,設計也更標準。
[ 此帖被yuaiwu在2015-04-28 08:22重新編輯 ]
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 10131 點
下載積分: 11459 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-11-06
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-28 09:53
推薦你使用G.CPRTCL指令,用work2的通訊協議支持工具,創建一個通訊協議(可以選擇MC協議,這是個萬能的),兩邊設一樣,一發一收,輪詢
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ldbboy) 好貼好貼!