裸奔小泥鰍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 114 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2015-03-26
最后登錄: 2016-04-05
查看裸奔小泥鰍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-30 10:50
壇友好,小弟用的是三菱40MT控制松下A5伺服驅動器,參數,連線都設置正確,遇到下面一個問題。
正常的驅動指令如DDRVI都能按照意思往正確方向運動,然而我的復位指令DZRN在執行的時候,監視模式下脈沖的數量是正確的在減少(靠近原點感應器),但實際負載卻在向著遠離原點感應器的方向運動。求幫助。圖片太大。。。。
智慧火花
zqhard2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 139 點
下載積分: 618 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-04-11
最后登錄: 2021-01-24
查看zqhard2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-02 15:46
回原點方向設置不正確