海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-02 13:48
如題,我有一個FX3UPLC加一個FX2N-2AD模擬量輸入,(接的是4到20亳安輸入)但是停止的時候采集的數據會一直有,(大概在300多左右)導致觸摸屏里面的顯示不為0,有什么指令可以在按了停止后把這個寄存器里面的數據清0,謝謝各位了。
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-02 14:20
謝謝斑主,我去試試試看
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-02 15:10
已經試過了,問題解決了,再次感謝斑竹。